Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объединение большой сети со свободной топологией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Sardi
Доброго времени суток, коллеги.

Уже совсем запутался, времени уже шестой час утра, в голове каша. Суть такова.
Есть здоровенный объект, шесть этажей. На каждом этаже от 7 до 14 LON-устройств, надо их всех объединить в сеть, ну и дальше стандартное "диспетчеризация-управление-блаблабла". Монтаж сделан таким образом, что на каждом этаже сформирована своя последовательная шина (длина шины на каждом этаже не превышает 400 метров от компьютера со скадой до последнего устройства в сети, FT10) и выведена в диспетчерскую.

В итоге - шесть проводов, шесть последовательных шин, каждая в отдельности меньше 400 метров. Каждая шина по отдельности работает нормально, вместе, разумеется, уже не работает.

Как лучше всего поступить? Воткнуть в начало каждой шины по репитеру, чтобы получилась следующая система: компьютер со скадой - шесть репитеров - шесть шин?
В проекте-то, понятное дело, одна подсеть будет.

Или я уже под утро совсем "того", слаб разумом стал?
Помогите советом, пожалуйста.
Vasiliy
Вытащите все шины в одно место, поставьте роутеры и будет счастье. Какой сетевой интерфейс у скады? FT10? А репитеры, наверное не покатят, т.к. устройств многовато для одного сегмента, что за контроллеры кстати?
ttt
Я бы применил что-нибудь из этого
http://www.loytec.com/index.php?option=com...213&lang=en
Dmitry K.
Репитеры физики не подойдут, т.к. между устройствами сегментов в точке подключения компьютера будет по два репитера, что неминуемо будет вызывать коллизии в этом месте.

Vasiliy прав - нужны роутеры. При этом Вы можете обойтись не шестью, а тремя роутерами. Для этого Вы электрически (физически) объединяете сегменты по два этажа в один сегмент, таким образом получаете три сегмента протяженностью по 800 метров. В концах получившихся сегментов ставите терминаторы шины. В точке объединения сегментов подключаете по роутеру одним портом, а вторые порты объединив подключаете к компьютеру и терминируйте терминатором свободной топологии.

В итоге, как-то так - см. картинку.
Sardi
Цитата(Dmitry K. @ 2.3.2012, 8:55) *
Vasiliy прав - нужны роутеры. При этом Вы можете обойтись не шестью, а тремя роутерами. Для этого Вы электрически (физически) объединяете сегменты по два этажа в один сегмент, таким образом получаете три сегмента протяженностью по 800 метров. В концах получившихся сегментов ставите терминаторы шины. В точке объединения сегментов подключаете по роутеру одним портом, а вторые порты объединив подключаете к компьютеру и терминируйте терминатором свободной топологии.

В итоге, как-то так - см. картинку.

Я правильно понимаю, что в вашем случае используются роутеры на три порта? В один порт одну шину, во второй порт - вторую шину, третий порт уходит на компьютер?

Или получается, что достаточно двух портов - через один объединяются две шины, а второй уходит в компьютер?
Dmitry K.
Цитата(Sardi @ 2.3.2012, 12:16) *
Я правильно понимаю, что в вашем случае используются роутеры на три порта? В один порт одну шину, во второй порт - вторую шину, третий порт уходит на компьютер?

Нет, не трехпортовые, хотя можно и такие. В Вашем случае достаточно двухпортовых.


Цитата(Sardi @ 2.3.2012, 12:16) *
Или получается, что достаточно двух портов - через один объединяются две шины, а второй уходит в компьютер?

Да, две шины объединяются на клеммах одного порта, а второй - к компьютеру. Не забывайте про правильные согласующие нагрузки (терминаторы).
Sardi
Цитата(Dmitry K. @ 2.3.2012, 13:02) *
Да, две шины объединяются на клеммах одного порта, а второй - к компьютеру. Не забывайте про правильные согласующие нагрузки (терминаторы).

Ага, понял, спасибо. Терминатор свободной топологии - 78 ом, терминатор шины - 50 ом, правильно?
Dmitry K.
Цитата(Sardi @ 2.3.2012, 17:46) *
Ага, понял, спасибо. Терминатор свободной топологии - 78 ом, терминатор шины - 50 ом, правильно?

Терминатор шины - 105 Ом, свободной топологии - 53 Ом.
см. картинку
Scribe
Доброго времени суток!

если Проект невиртуальный, ТО:
- какие веревки/провода исользуются
- распишите сколько устройств на каждом этаже и используется LPT или нет wink.gif
- после этого разговоры про топологию и использование других квадратных коробок

--
Успехов!
Sardi
Коллеги, доброго времени суток. Конь-цепция изменилась, стали известны некоторые данные. Оказывается, все шины в длину не то что меньше 400 метров каждая - на самом деле они примерно по километру каждая, кроме двух - одна в 500 метров, вторая в 2 километра. И их семь, а не шесть.
Кабель используем, по заявлениям производителя, аналогичный NEMA Level 4 - производитель обещает до 1400 метров в шинной топологии.

Что мне кажется правильным:
Взять два роутера FT-10 на 4 порта, объединить их между собой через четвертые порты и на оставшиеся свободные накидать длинные шины. Короткую шину завести на четвертый порт одного из роутеров и с этого же четвертого порта подать в компьютер. В этом случае у нас получается шесть длинных шин, данные с которых идут через роутеры в компьютер, и одна короткая, которая, по факту, присоединена к компьютеру.

Что скажете?

4Scribe:
Кабель - аналог NEMA Level 4
Устройств - от 5 до 15 на этаже, всего их порядка 60-70.
LPT не используется (кстати, а что это?)
ganz72
Я так делал. Все работает. Теорией подтвердить не могу. Использовал Loytec.
ganz72
Добавлю. Для связи со скадой использовал роутер с каналом tp-1250. Может и ft-10 работать будет? Кто в теории силен?
shylock
Цитата(ganz72 @ 6.3.2012, 12:35) *
Добавлю. Для связи со скадой использовал роутер с каналом tp-1250. Может и ft-10 работать будет? Кто в теории силен?

Я бы делал IP-852 то бишь лон по айпи. Стильно, модно, современно.
У лойтека есть роутеры, у который с одной стороны три-четыре FT-10, а с другой IP. Втыкаете сколько надо, а в компьютере просто Ethernet.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.